通过电池均衡保护板给锂电池组充电,充电电压低于保护截止电压4.2V,电压将如何分配?比如通过主动或被动均衡板,给4S 锂电池组充电,充电电压稍微高于 4 X 4.2 = 16.8V,就可以保证每组电池都能够在到达4.2V后,停止充电。
如果我仅提供14.4V (4 X 3.6V)的充电电压,那么每组电池的停止充电后的电压是下面哪一种情况?
1. 每组电池停止充电后,电压都是 3.6V
2. 每组电池的电压在3.5V-4.2V之间,取决于每组电池的容量和内阻
我认为是第二种情况。大家怎么看?

如果我用4S LiFePo4 充电保护板 (LiFePo4充电保护板的保护电压是3.6V),给4S 锂电池组提供充电保护,是否可以实现每组锂电池充电到3.6V?


回复

使用道具 举报

3

主题

16

回帖

66

金币

[Lv.5]-军士长

注册时间:2024-2-18

在线时间:15 小时

发表于 2024-3-25 13:24:29 | 显示全部楼层
看均衡保护策略吧,有些均衡板是电压大于多少多少才启动均衡,有些是隔串电压差大于多少就启动均衡